Кто знает, как это добро рассчитывать? Ибо заказчик хочет отапливаться только теплым полом и очень важно сделать хороший расчет. Черновой пол - дерево, в пазах укладывается труба в распределительной пластине
Andre2000
В деревянном полу, без бетона, теплоизоляция настолько высока что эти пластины особой роли не сыграют, холодно будет.
MC-Anvil
У Упонора в проге есть расчет. Если найду первый, то дам ссылку.

Вот
Андрес
дерево - плохой проводник тепла
теплый пол в стяжку под плитку, тут шансов больше
Mihael86
Доброго дня. На пластинах в целом неплохое решение. На поверхности между трубами температура будет чуть ниже, чем в бетонном теплом полу. Для отопления это решение тоже используют, но чтобы компенсировать расчетные теплопотери температуру на поверхности придется поднимать градусов до 34, а то и выше - кому-то может показаться некомфортно.
IvanTex
1. Как Вы себе представляете создать температуру 34 градуса на поверхности деревянного пола? Какой температуры должен быть теплоноситель?

2. Как в этом случае себя поведёт дерево?
В разных источниках встречал цифры 26-28 градусов для избежания растрескивания паркета.

Не встречал ни одного случая, когда бы тёплый пол в деревянном доме с деревянным полом использовался в качестве основного вида отопления. blink.gif

Если кто скинет подобный проект, буду очень признателен. Пока в моем сознании это что-то из разряда невозможного.
lovial
Цитата(IvanTex @ 13.6.2017, 21:22) *
1. Как Вы себе представляете создать температуру 34 градуса на поверхности деревянного пола? Какой температуры должен быть теплоноситель?

2. Как в этом случае себя поведёт дерево?
В разных источниках встречал цифры 26-28 градусов для избежания растрескивания паркета.

Не встречал ни одного случая, когда бы тёплый пол в деревянном доме с деревянным полом использовался в качестве основного вида отопления. blink.gif

Если кто скинет подобный проект, буду очень признателен. Пока в моем сознании это что-то из разряда невозможного.

1. Считается. Но да, температура высокая, даже для участков пола, где "не ступает нога человека", рекомендуется не выше 33...
2. Поставщики паркета в одном из проектов потребовали не выше 28 на поверхности, по расчету теплоноситель нужен 42 градуса.
Composter
вот тут же обсуждали паркет тыц